PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Fehler RTK7-PC-Config


Doku112
31.10.2017, 18:46
Hallo zusammen,
ich habe plötzlich folgendes Problem bei der Verbindung des Config-Tool mit dem PC.
Ich nutze einen handelsüblichen Laptop mit Win10 (64bit) und billigem USB-RS232-Adapter aus der Bucht.

Bisher hat immer alles funktioniert. Unabhängig welcher Softwarestand das Gateway hat.
Nun schlagartig folgendes Problem: Es ist keine Verbindung mehr möglich.

Ist das Gateway mit der ZSE und allen anderen Bauteilen verbunden, so zeigt es beim Laden die Meldung "Fehler beim Initialisieren der Geräte an.". Unter Details wird dann folgende Meldung angezeigt:


bei RTK7_PC_Config.Core.RS232Manager.GetConnectedUnits(List`1& units)
bei RTK7_PC_Config.MainForm.InitConnectedUnits()
Kommunikationsfehler
bei RTK7_PC_Config.Core.RS232.ReadLine()
bei RTK7_PC_Config.Core.RS232Manager.GetConnectedUnits(List`1& units)

bei RTK7_PC_Config.Core.RS232.ReadLine()
bei RTK7_PC_Config.Core.RS232Manager.GetConnectedUnits(List`1& units)
Die Warteschlange ist leer.
bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
bei System.Collections.Generic.Queue`1.Dequeue()
bei RTK7_PC_Config.Core.RS232.ReadLine()


Ich habe ein Problem der Kompatibilität zwischen Gateway und ZSE vermutet. Also habe ich die Verbindung zwischen allem getrennt.
An der (adaptierten) RS232-Schnittstelle ist also nur das Gateway angeschlossen an welchem Spannung und Zündungssignal anliegen.
Beim Verbinden steht dann nur "Daten werden geladen" und es passiert nichts. Das Programm friert dann ein.

Ich habe einen anderen Laptop probiert: genau das gleiche.

Ich vermutete einen Fehler im Gateway und habe das ganze zum Händler geschickt.
Dieser konnte es jedoch problemlos konfigurieren.

Kennt jemand das Problem oder kann es sich erklären?
Bis vor kurzem hat eben alles super funktioniert... :frage:

Panther8x8
31.10.2017, 19:47
Bei Win10 gibt es immer wieder Schwierigkeiten mit den RS232/USB Adaptern durch automatische Updates von Windows. Da passiert extrem viel im Hintergrund, was dann zu massiven Schwierigkeiten mit den Schnittstellen führt. Das Netz ist voll von solchen Problemen...

Doku112
31.10.2017, 19:58
Auf dem Laptop Nummer zwei ist Windows XP installiert. Dennoch genau das gleiche Problem.

Hilde 30-23
02.11.2017, 01:49
Hast du mal einen hochwertigeren USB-RS232-Adapter ausprobiert? Das ist ja vermutlich so ein auf PL-2303 basierendes Ding. Techniker hatte mal einen anderen vorgestellt, finde es aber leider nicht mehr wieder.

Andi-Hamburg
02.11.2017, 09:52
Hast du mal einen hochwertigeren USB-RS232-Adapter ausprobiert? Das ist ja vermutlich so ein auf PL-2303 basierendes Ding. Techniker hatte mal einen anderen vorgestellt, finde es aber leider nicht mehr wieder.Ich empfehle grundsätzlich Adapter mit FTDI Chip, die funktionieren einwandfrei. Auch hier gillt, kein billigen Nachbau kaufen.

Meine Kabel kosten pro Stück zwischen 13-20€, dafür funktionieren die aber auch einwandfrei.
https://www.amazon.de/dp/B00QUZY4L0/ref=cm_sw_r_cp_apa_Y6S-zbXDGHC5K

Gruß Andi

Doku112
10.11.2017, 11:07
Meine Kabel kosten pro Stück zwischen 13-20€, dafür funktionieren die aber auch einwandfrei.
https://www.amazon.de/dp/B00QUZY4L0/ref=cm_sw_r_cp_apa_Y6S-zbXDGHC5K

Gruß Andi

Vielen herzlichen Dank!!! Mit dem verlinktem Produkt funktioniert die Programmierung jetzt problemlos. Lag offenbar wirklich an der Qualität.