RTK Fehler KL-DC
Hallo
meine RTK 6 mit KL-DC funktioniert ca. 15 sek ohne Probleme. Dann bleiben auf einmal beide KL-DC stehen. Es werden im BE beide Rahmen angezeigt. Beim drücken der Taste gehen sie wieder 15 sek und dann bleiben sie wieder stehen. Fehlercode: 05000/051500 |
Ich kenn mich jetzt zwar mit den Fehlercodes nicht aus.
Aber hast du schon einmal nach den Magnetkontakten und den Magneten geschaut, ob die richtig sitzen? |
Klick!
Hier kannst du den Fehlercode klar lesen. 05000 = Rotationskontrolle links und rechts 051500 = müsste der Ausrüstungscode sein |
Zitat:
Danke Jango. Also liegt es definitiv an den Magnetkontakten. Die sind dann vermutlich nach unten rausgerutscht. |
Bei einem meiner Magneten hat die wirkung scheinbar nachgelassen, bin dann ein paar mal mit nem Starken Magneten drüber gegangen und schon ging alles wieder perfekt! [14]
|
Zitat:
Jetzt blos die Frage. Wo sind die? Und wie schauen die aus? ;) |
Zitat:
Der Magnetkontakt ist von unten in ein rundes Röhrchen eingeschoben. Du hast da insgesamt 4 Leitungen: Plus, Minus und die zwei zum Kontakt. |
Also bei mir gibts 2 Leitungen. 1 mal rot und 1 mal blau. Beide gehen zum Motor.
Es gibts einen Magnetstift. Dieser ist aber auf dem Drehkranz vom Spiegel mit drauf. EDIT: So fehler gefunden. Was das gleich Problem wie bei diesen Beitrag. http://sosi.myds.me/forum/showthread...ighlight=kl-dc Anlage läuft jetzt ohne Probleme. Danke |