RTK 7 externer Kompressor
Hallo zusammen,
ich habe eine RTK 7, gesteuert mit HA115 und externer Martin GM 2297. Die Ansteuerung des Kompressors über den HA115 hat bisher auch immer problemlos funktioniert. Seit einem Tausch des Gateways (zufälliger Weiße von Softwarstand xx/09 auf xx/11) funktionierte die Ansteuerung des Kompressors nicht mehr, die Kompressorsimulation sprang jedoch auch nicht ein. Dies äußert sich wie folgt:
Es leuchtet immer das BIG-Symbol für das Kompressorsignal bei Betätigung auf aber es passiert nichts. Fehlermeldungen oder Fehlersymbole werden nicht angezeigt. Auch über das Programmiertool sind keine Fehlerspeicher belegt. Nun habe ich mir die Programmierung der ZSE genauer angeschaut obwohl es bis zum Tausch des Gateways ja immer funktioniert hat: Zeile 01 [ES/US]: Aktiv (ES)Ich habe die Vermutung, dass weder das elektronische noch das reale Kompressorsignal läuft, da als Klangfolge 2 "No Sound" eingestellt ist. Bei Änderung von "NOSOUND" auf "MARTIN" wird jedoch ein Fehler angezeigt, sobald diese Änderung übertragen werden soll. Im Detail: Zitat:
Könnte es zu diesem Problem kommen, da es sich zwischen ZSE und Gateway um unterschiedliche Softwarestände handelt? Oder hat jemand eine andere Idee zur Problembehebung? |
Hast du mal im Service-Menü des HA die Config vom Balken geladen?
Im PC-Config-Tool gibt es im Gateway-Menü noch irgendwas mit Tastenerkennung zurücksetzen o.ä. Viel Erfolg JOHANNES |
in der PC-Config ist "Kompressorfreigabe" (real u. elektronisch) standartmäßig inaktiv, guck mal nach, ob das aktiviert ist
EDIT: und im Gateway muss die KLF2 Taste aktiv sein |
Zitat:
Zitat:
Zitat:
Zitat:
|
Ich habe jetzt die ZSE getauscht. Nun funktioniert alles ohne Probleme genauso wie es sein soll.
Trotzdem vielen Dank für all die Hinweise und Tipps! Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk |