Zitat:
Zitat von Feuerzwerg
Ich dachte vielleicht ist der Fehler schonmal aufgetreten und du hast ne Lösung dafür.
Wenn die Matrix "LOADING.." meldet, dann ist schonmal die Verdrahtung zu 99% ok und die Übertragungsparameter sollten auch passen. -> Gute Ausgangslage.

Möglichkeit 1)
Falsche/fehlerhafte Binärdatei. Wie groß ist die Binärdatei? bzw. kannst du diese erneut mit dem Online-Editor (Editor starten [NEUE MATRIX]) öffnen?

Möglichkeit 2)
Hast du eine echte RS232-Schnittstelle - oder einen USB->RS232 - Adapter?
Falls Adapter: Welchen Chipsatz? (z.B. "Prolific" ist Schrott.. )

Möglichkeit 3)
Läuft der Balken unter "LOADING.." komplett durch?
Wenn ja: Ist ggf. in der BE die falsche Sprache eingestellt?