Zitat von Duckstop Beitrag anzeigen
Guten Abend

Tut mir leid, dass es mit der Antwort etwas länger gedauert hat, ich war leider verhindert.

Die Taste 10 schaltet den Pin 3, das funktioniert auf jeden Fall so wie es soll. Allerdings möchte ich gerne, dass die Taste 10 das Typ 620 Kompressorsignal über Pin 12 schaltet, so wie es der Schaltplan vorsieht. Hierfür habe ich den entsprechenden DIP 1 auf S7 auf ON geschaltet. Allerdings tut sich da leider nichts. Egal welche DIP-Position, die Taste 10 schaltet munter weiter den Pin 3. Ein Kompressorsignal über Pin 12 ist nicht aus der Anlage zu bekommen.

Bei Taste 9 bekomme ich wenn ich gegen Plus Messe 3V und wenn ich gegen Masse messe 0V. Die Taste an sich leuchtet auch nicht auf, egal wie oft man sie drückt. Inzwischen gehe ich davon aus, dass die Taste defekt sein könnte.

Hier noch das Bild von der Vorderseite. Die Tasten 6 und 7 sind nicht beschriftet, schalten aber ganz normal die SL-Umschaltung und die Testfolge.
Dass man Taste-Pin-Kombinationen per DIP-Schalter verändern kann, habe ich noch nie gehört und es wundert mich daher nicht, dass du keine Änderung feststellt.
Mit S7 kannst du Verriegelung zwischen ein paar bestimmten Tasten einstellen. Mehr nicht.

Warum legst du denn nicht einfach das Kabel von Pin 12 auf Pin 3 um?