Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 01.05.2009, 13:28   #12
Joe aus Hoe

Forum-Mitglied
 
Registriert seit: 28.09.2004
Beiträge: 64
Standard

Schau dir mal alle Steckverbinder an der ZSE an , ob dort Korrosion zu sehen ist . Da kommen die übelsten Fehler bei raus.
ZSE öffnen und die Steckbuchsen nachlöten, das bewirkt manchmal auch wahre Wunder . Danach unbedingt neue Dichtungen beim Zusammenbau der ZSE verwenden, und die beiden Schrauben wieder mit Silikon abdichten. Wenn der Fehler am BUS - Kabel liegt , dort genau auf Wassereintritt prüfen .
Masseverbindung der Anlage prüfen - der separate Masseanschluss vom Bedienteil ist sehr wichtig .


~Joe~
Joe aus Hoe ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten