Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 04.04.2022, 09:08   #4
techniker

Gold-Mitglied
 
Benutzerbild von techniker
 
Name: Wilhelm
Registriert seit: 05.01.2008
Ort: BY, Opf.
Beiträge: 4.505
Standard

Zitat:
Zitat von chspandl Beitrag anzeigen
ist das nicht ne normale geschirmte PVC Leitung? wie die Ölflex 140 CY z.B.?
Jein.

Eine 08/15-Ölflex "könnte" zwar verwendet werden und wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch aushalten, aber grundsätzlich sollte eine UV-feste (witterungsbeständige) sowie ölfeste Leitung gewählt werden. Ist weiterhin im Verbund eine grün/gelbe Ader enthalten, darf diese explizit nur als Schutzleiter verwendet werden.

Bessere Alternative:
LAPP 0022735 - ÖLFLEX ROBUST 215 C
https://www.lappkabel.de/fileadmin/d...B0022700DE.pdf




Never change a running system - never run a changed system!