19.11.2011, 18:39 | #1 |
Gold-Mitglied Name: Patrik
Registriert seit: 19.11.2007
Ort: Jokkmokk
Beiträge: 2.970
|
K-SGU 32
Hallo zusammen,
ich hab heute meine K-SGU 32 gemäß diesem Plan angeschlossen, im Anschluss hab ich sie probiert und die Anlage hat wunderbar funktioniert. Nachdem ich alle Tonfolgen durchprobiert habe (immer Stromlos verstellt) hat sie auch noch funktioniert. Plötzlich geht nix mehr, das "Blaulicht" blinkt, aber der Tonbaustein gibt keinen Ton mehr von sich. Das "klacken" wenn Strom drauf kommt ist auch nicht mehr. Die Verkabelung hat sich nicht geändert, ebenso kann es fast nicht zu einem bewussten Kurzschluss gekommen sein. Hat jemand eine Idee, warum sie nicht mehr will !? und NEIN Fritzi, sie kann Österreicher leiden |
19.11.2011, 19:05 | #2 |
Gold-Mitglied Name: Peter Nr. 13
Registriert seit: 10.11.2003
Ort: Moers
Beiträge: 3.084
|
|
alarmieren bis ich Stopp sage.
|
|
19.05.2012, 20:43 | #3 |
Gold-Mitglied Name: Patrik
Registriert seit: 19.11.2007
Ort: Jokkmokk
Beiträge: 2.970
|
Irgendwas muss ich falsch machen
neuer / gebrauchter LSP -> Anlage funktioniert auch nicht, Spule gemossen > defekt. Können bei der K-SGU 32 auch die K-SR 30 angeschlossen werden ? |
20.05.2012, 18:06 | #4 |
Bronze-Mitglied Registriert seit: 11.06.2010
Beiträge: 690
|
Bei unserer 620 war mal der Drehschalter das Problem. Hat sich durch den defekt durch die Vibrationen bei der Fahrt verstellt und das Signal hat sich abgeschaltet. Vielleicht ist es bei dir auch ein Problem mit besagtem Schalter.
|
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)