27.06.2013, 20:32 | #1 |
Forum-Mitglied Name: Philipp
Registriert seit: 27.06.2013
Beiträge: 9
|
Hallo,
Ich habe jetzt eine Martin Horn 2297 gm Anlage bekommen. Ich habe schon so viel durchgesucht aber noch nix ( für mich Elektrikdummerchen) richtiges gefunden. Und zwar geht es darum... Ich habe den Kompressor und die 4 Hörner auf einem Holzbrett montiert. Habe ein + und ein - kabel an den beiden dicken Anschlüssen dran und an dem + Kabel ist zusätzlich ein Klicker. Was ist aber mit dem kleinen Masse pol neben dem dicken - pol? Ich kenne das von unseren RTW's so das ich egal ob über den Dauerausstellung oder über den Fusstaster das Signal ausschalte, dass dann noch die Tonfolge zu Ende läuft. Allerdings wenn ich jetzt meinen Klicker ausstelle ist sofort alles aus. Dann weiß ich nicht ob die Fanfaren richtig gestimmt sind. Ich denke da kommt noch viel Arbeit auf mich zu aber erstmal ist es wichtig das ich die polung richtig mache und das ich es hin bekomme das wenn ich es ausschalte auch die Tonfolge zu Ende läuft. Wie gesagt die normale Anleitung bzw Anschlussplan bringt mich nicht weiter da Steige ich nicht durch.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank Gruß Philipp Hier die Bilder zu meiner Anlage, hoffe hat geklappt. Gruss Und noch ein Bild Und ein Video von einem Testlauf für den Klang, http://www.youtube.com/watch?nomobile=1&v=nAWP1rzagRM Bitte um Antwort dazu und eventuell Tipps die ich als Laie einfach und ohne einzuschicken machen kann. Danke EDIT by Peter: Alle 4 Beiträge zusammengefügt. |
27.06.2013, 21:08 | #2 |
Bronze-Mitglied Registriert seit: 25.07.2012
Beiträge: 653
|
Herzlich Willkommen Philipp!
Du musst nicht immer wenn dir was einfällt einen neuen Beitrag schreiben, man kann seinen Beitrag ganz einfach bearbeiten. |
27.06.2013, 21:41 | #3 |
Forum-Mitglied Name: Philipp
Registriert seit: 27.06.2013
Beiträge: 9
|
|
28.06.2013, 00:20 | #4 |
Forum-Mitglied Name: Daniel
Registriert seit: 31.07.2012
Ort: Kreis Düren
Beiträge: 93
|
Also, zu den Kontakten: Die Rote Klemme muss dauerhaft mit Plus versorgt werden, die "Messingklemme" mit dem Gewinde (Masse) dauerhaft mit Minus. Legst du nun an die schwarze Klemme Minus an, läuft dein Kompressor, wenn du den Minus an der schwarzen Klemme wieder abschaltest, dann läuft noch eine Tonfolge durch und der Kompressor geht aus.
|
28.06.2013, 12:11 | #5 | |
Bronze-Mitglied Name: Florian
Registriert seit: 12.10.2009
Ort: Sauerland; wo sich Lenne und Bigge vereinen
Beiträge: 411
|
Zitat:
fast richtig . In der - Leitung muss noch ein Schließer-Relais eingebaut sein damit der im Kompressor eingebaute Schalter funktioniert und die Tonfolge zuende läuft. Für 12V eignet sich das hier z.B. http://www.ebay.de/itm/Relais-12V-30...item4aaf2619e1 Gruß Florian. | |
28.06.2013, 12:47 | #6 | |
Forum-Mitglied Name: Philipp
Registriert seit: 27.06.2013
Beiträge: 9
|
Zitat:
Hallo Florian, Danke erstmal für den Tipp. Ist das denn das richtige Relais? Habe eins gesehen original von Martin für 20€ Oder ist das dass gleiche nur etwas günstiger? Gruß | |
28.06.2013, 16:24 | #8 |
Forum-Mitglied Name: Daniel
Registriert seit: 31.07.2012
Ort: Kreis Düren
Beiträge: 93
|
Nur als kleiner Tip: Der Kompressormotor hat einen hohen Anlaufstrom welcher deutlich über dem Strom von 20A im Nennbetrieb liegt.
Martin verwendet z.B. ein 40 A Relais für die 12V Version. Dein Relais sollte das mindestens auch können, am besten sogar noch was mehr Strom , da sonst die Schaltkontakte schnell abbrennen und im schlimmsten Fall verschweißen, sodass dein Horn dauerhaft durchläuft |
28.06.2013, 19:01 | #10 | |
Forum-Mitglied Name: Daniel
Registriert seit: 31.07.2012
Ort: Kreis Düren
Beiträge: 93
|
Zitat:
Die hohen Ströme hast du ja nur im ersten Moment beim Anlauf des Kompressors, aber genau die Ströme muss das Relais ja auch schalten. Der Schmelzsicherung hingegen ist der Anlaufstrom egal, weil die relativ träge reagiert. Deswegen ist die auch auf den Nennstrom von 20A (bei 12V) ausgelegt. Da der Aufpreis für ein Relais, das höhere Ströme schalten kann doch relativ gering ist, würde ich persönlich aber zu >/= 40 A tendieren. | |
29.06.2013, 00:58 | #11 |
Forum-Mitglied Name: Philipp
Registriert seit: 27.06.2013
Beiträge: 9
|
Danke erstmal für die vielen Hilfen und Kommentaren von euch!
Also ich habe für die 4,50€ jetzt erstmal das Relais von bay gekauft, Habt ihr trotzdem noch andere Seiten wo ich ein passendes bekommen kann? Und wir genau muss ich das anschließen alles das ich nur meinen an aus Klicker drücken muss damit es läuft und beim ausschalten die tobfge zu Ende läuft und dann aufhört?! Danke schonmal Gruß |
29.06.2013, 01:08 | #12 |
Gold-Mitglied Registriert seit: 26.08.2006
Ort: Bremen
Beiträge: 3.634
|
Warum schreibst du immer von "Klicker"? Das Wort hab ich noch nie gehört
Relais anschließen http://www.trac-technik.de/krimskrams/Relais.JPG |
29.06.2013, 02:12 | #13 | ||
Bronze-Mitglied Name: Florian
Registriert seit: 12.10.2009
Ort: Sauerland; wo sich Lenne und Bigge vereinen
Beiträge: 411
|
Zitat:
Bisher habe ich keine Anlage hier gehabt die über 25A Anlaufstrom hatte. Ich beednde hier meine Ausführungen ---------- Zitat:
| ||
29.06.2013, 04:16 | #14 |
Forum-Mitglied Name: Daniel
Registriert seit: 31.07.2012
Ort: Kreis Düren
Beiträge: 93
|
Ich muss aber noch loswerden, dass du den Anlaufstrom mit handelsüblichen Messgeräten nicht erfassen kannst, da die nicht schnell genug sind (wir sind hier im ms-Bereich). In der Praxis lässt sich der Strom ungefähr ermitteln, indem du die Versorgungsspannung durch den Innenwiderstand der Spulen (gemessen zwischen den Plus- und Minusklemmen) teilst (IA=U/R).
Ich habe den Wert des Innenwiderstands gerade nicht zur Hand, aber definitiv ist der Strom höher als 25 A, da er ganz grob gesagt das Vielfache des Nennstroms beträgt. Aber egal, darum geht es Philipp ja auch nicht und das Relais aus der Bucht wird wohl für private Zwecke auch ausreichen. Daher werde ich meine Ausführungen auch beenden und den "Klugscheißermodus" abstellen |
29.06.2013, 09:50 | #15 |
Forum-Mitglied Name: Philipp
Registriert seit: 27.06.2013
Beiträge: 9
|
|
29.06.2013, 13:43 | #16 |
Forum-Mitglied Name: Daniel
Registriert seit: 31.07.2012
Ort: Kreis Düren
Beiträge: 93
|
|
29.06.2013, 18:00 | #17 |
Forum-Mitglied Name: Philipp
Registriert seit: 27.06.2013
Beiträge: 9
|
Alles klar, vielen dank euch allen!
Falls jemand Interesse hat.. Habe noch einen Martin Horn 2097 GM Kompressor abzugeben. Gruß |
29.06.2013, 19:25 | #19 | |
Forum-Mitglied Name: Daniel
Registriert seit: 31.07.2012
Ort: Kreis Düren
Beiträge: 93
|
Zitat:
Sobald am Kontakt 85 des Relais2 Spannung angelegt wird (am Blaulicht bzw. Schalter vom Blaulicht abgreifen), schaltet es durch und wenn dann der Schalter für das Martinhorn betätigt wird, läuft auch der Kompressor. | |
29.06.2013, 22:59 | #20 |
Forum-Mitglied Registriert seit: 20.06.2013
Beiträge: 7
|
Danke, werde es so verbauen. Das bekomme ich auch als Laie gebacken.
|
|
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)