Zurück   www.sondersignalanlagen.com > Dachbalken > Hella RTK + OWS
Kennwort vergessen?

Hinweise

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 26.11.2016, 21:39   #1
Stefan112

Forum-Mitglied
 
Registriert seit: 26.11.2016
Beiträge: 6
Standard RTK7 ZSE 24V mit Gateway 12V betreiben

Hallo Forum,

bin neu angemeldet und erstmal ein Hallo in die Runde.

Zu meinem Problem:
Ich möchte für unsere Feuerwehr eine RTK7 mit 24V ZSE aufbauen muss diese programmieren (Hella Software gekauft und mit der Bedienung vertraut) Da das ganze per Einzelschalter gesteuert wird und ich den Can + Analog Kabelbaum habe würde ich gerne noch die Lichtkanäle programmieren. Ich habe aber nur ein 12V Gateway aus einem anderen Fahrzeug.

Habe das ganze mal angeschlossen, also Balken mit 24V versorgt und Gateway mit 12V versorgt.

Dabei ist das Gateyway ist aufrufbar und programmierbar, die ZSE nicht. Im Grundmenü der Programmiersoftware wird mir dann 8 oder 9 mal die ZSE angezeigt aber keine ist aufrufbar.

Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Die Spannung musste doch kein Problem darstellen wenn beide Bauteile korrekt versorgt sind?

Danke für eure Hilfe! (:

Gruß, Stefan
Stefan112 ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2016, 22:14   #2
RKLsammler

Silber-Mitglied
 
Benutzerbild von RKLsammler
 
Name: Matthias
Registriert seit: 25.02.2013
Beiträge: 1.249
Standard

Alle Geräte auf dem selben Massepotential?
RKLsammler ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2016, 23:46   #3
Stefan112

Forum-Mitglied
hat dieses Thema eröffnet
 
Registriert seit: 26.11.2016
Beiträge: 6
Standard

Hey, nein! Das probiere ich mal aus!

Zudem Klemme 15 vom Hörergateway, also pin 10 die schwarze 0,35mm2 Leitung muss dann ja auch auf 24V gelegt werden oder? Die Einzelschalter Schaltungen funktionieren komischerweise mit und ohne KL15 also Blaulicht ein.
Stefan112 ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 16:03   #4
Blaulicht

Gold-Mitglied
 
Benutzerbild von Blaulicht
 
Name: Marcel
Registriert seit: 11.12.2003
Ort: Oberthal / SAAR
Beiträge: 13.729
Standard

Sowas hatte ich mal mit RTK 6 vor
Balken 24v BE 12V funktionierte aber nicht besorg dir 24V Gateway bevor alles kaputt ist




You can´t fix stupid, not even with Duct Tape
Blaulicht ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2016, 16:02   #5
firedog112

Forum-Mitglied
 
Benutzerbild von firedog112
 
Registriert seit: 10.09.2010
Beiträge: 30
Standard

Hallo Stefan,

das Gateway gibt es nur in der 12 Volt Version.
Um in die Konfiguration der ZSE zu kommen musst Du erst das Gateway alleine mit 12 Volt versorgen und dann mit dem PC-Tool im Gateway-Programmer den Menüpunkt 19 "Baudrate" umstellen.
Standartmäßig steht dieser auf "125 Can Open 447".
Diesen must Du umstellen auf "250 Firecan".
Nachdem Du die Änderung gespreichert hast, das Gateway für einige Sekunden von der Spannungsversorgung trennen. Erst dann werden Änderungen auch übernommen.
Danach kannst Du alles anschliesen, auch die ZSE.
Dir werden ganz viele ZSE im Programm angezeigt- es ist jedoch immer die ganz oben in der Liste

Viele Grüße

Falk
firedog112 ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2016, 19:39   #6
Blaulicht

Gold-Mitglied
 
Benutzerbild von Blaulicht
 
Name: Marcel
Registriert seit: 11.12.2003
Ort: Oberthal / SAAR
Beiträge: 13.729
Standard

Falk, du musst öfter mal ins Forum gucken ;-)
Super, das wusste ich auch noch nicht




You can´t fix stupid, not even with Duct Tape
Blaulicht ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2016, 23:22   #7
Stefan112

Forum-Mitglied
hat dieses Thema eröffnet
 
Registriert seit: 26.11.2016
Beiträge: 6
Daumen hoch

Danke Falk!

Hat alles bestens geklappt!

LG
Stefan112 ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Antwort


Forumregeln


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:17 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.