Zurück   www.sondersignalanlagen.com > Dachbalken > Hella RTK + OWS
Kennwort vergessen?

Hinweise

 
 
Themen-Optionen Ansicht
Prev Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Next
Alt 06.02.2014, 14:47   #9
DD2MIC

Bronze-Mitglied
 
Benutzerbild von DD2MIC
 
Name: Micha
Registriert seit: 06.08.2013
Beiträge: 295
Beitrag

Kann man schon machen, nur eben den Potentialausgleich beachten, also die Minus Leitungen der Sekundärseiten (also die 12V Seite) beider Netzteile miteinander verbinden.

Bin ich aber auch schon drauf reingefallen, aber hier war das Thema schon gelöst als ich drauf gekommen war.
(Bei mir äußerte sich der Fehler auch noch verwirrender, da die Sekundärmassen von einigen Netzteilen mehr oder weniger hochohmig mit PE verbunden sind. Somit hat man einen schlechten Potentialausgleich über PE...)

Micha




--
The one who controls the information, controls the people...
DD2MIC ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
 

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:30 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.