Kann man schon machen, nur eben den Potentialausgleich beachten, also die Minus Leitungen der Sekundärseiten (also die 12V Seite) beider Netzteile miteinander verbinden.

Bin ich aber auch schon drauf reingefallen, aber hier war das Thema schon gelöst als ich drauf gekommen war.
(Bei mir äußerte sich der Fehler auch noch verwirrender, da die Sekundärmassen von einigen Netzteilen mehr oder weniger hochohmig mit PE verbunden sind. Somit hat man einen schlechten Potentialausgleich über PE...)

Micha




--
The one who controls the information, controls the people...
DD2MIC ist offline   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2014, 20:31   #2
macoffi

Silber-Mitglied
 
Benutzerbild von macoffi
 
Name: Philipp
Registriert seit: 29.11.2008
Ort: Kreis Herford
Beiträge: 1.710
Standard

Zitat:
Zitat von DD2MIC Beitrag anzeigen
(Bei mir äußerte sich der Fehler auch noch verwirrender, da die Sekundärmassen von einigen Netzteilen mehr oder weniger hochohmig mit PE verbunden sind. Somit hat man einen schlechten Potentialausgleich über PE...)

Micha
Das ist auch ein schöner Fehler, wenn zwei Netzgeräte in Reihe geschaltet werden