Hallo Stefan,
das Gateway gibt es nur in der 12 Volt Version. Um in die Konfiguration der ZSE zu kommen musst Du erst das Gateway alleine mit 12 Volt versorgen und dann mit dem PC-Tool im Gateway-Programmer den Menüpunkt 19 "Baudrate" umstellen. Standartmäßig steht dieser auf "125 Can Open 447". Diesen must Du umstellen auf "250 Firecan". Nachdem Du die Änderung gespreichert hast, das Gateway für einige Sekunden von der Spannungsversorgung trennen. Erst dann werden Änderungen auch übernommen. Danach kannst Du alles anschliesen, auch die ZSE. Dir werden ganz viele ZSE im Programm angezeigt- es ist jedoch immer die ganz oben in der Liste Viele Grüße Falk |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 |
![]() Gold-Mitglied Name: Marcel
Registriert seit: 11.12.2003
Ort: Oberthal / SAAR
Beiträge: 13.738
|
![]()
Falk, du musst öfter mal ins Forum gucken ;-)
Super, das wusste ich auch noch nicht |
You can´t fix stupid, not even with Duct Tape
|
|
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#3 |
![]() Forum-Mitglied Registriert seit: 26.11.2016
Beiträge: 6
|
![]()
Danke Falk!
![]() Hat alles bestens geklappt! LG |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |