Nutzung des Blinkausganges der ZES
Was passiert, wenn man die Codier-Brücke auftrennt? RTK6 ist an Spannung angeschlossen. geht der Ausgang nur aus bzw ist der Ausgang dann nur einfach unbelegt oder geht die ZSE/BE auf Störung? |
05.11.2015, 13:52 | #2 |
Silber-Mitglied Name: Christoph
Registriert seit: 14.11.2009
Ort: Dresden
Beiträge: 1.286
|
Durch die Codier-Brücke teilst du der ZSE mit, welcher Verbraucher angesteckt ist.
Wenn diese in keinster Form vorhanden ist, geht die ZSE davon aus, dass nichts angesteckt ist. Am ASG-Ausgang hättest du somit dauerhaft Plus und Minus anliegen. Das kann manchmal ganz praktisch sein. Das Einschalten wird dort nämlich über eine gesonderte Leitung getan. Am von dir beschriebenen Universalausgang passiert ganz einfach gar nichts. Dieser lässt sich dann nicht schalten und im ausgeschalteten Zustand liegt auch nichts an. |
05.11.2015, 13:56 | #3 |
Bronze-Mitglied Name: Lenmark
Registriert seit: 16.04.2004
Ort: Laatzen bei Hannover
Beiträge: 486
|
danke
|
06.11.2015, 11:04 | #4 | |
Silber-Mitglied Name: Johannes
Registriert seit: 21.10.2011
Ort: Bad Krozingen
Beiträge: 1.219
|
Zitat:
Deine Frage eröffnet mir ganz neue Ideen! | |
Schau mal vorbei: Meine Sammlung Viele Klangcodierungen als Hörprobe.
Suche weitere MP3-Dateien von noch nicht eingefügten Sondersignalen. Bitte via PN melden. DANKE |
||
06.11.2015, 11:27 | #5 |
Bronze-Mitglied Name: Lenmark
Registriert seit: 16.04.2004
Ort: Laatzen bei Hannover
Beiträge: 486
|
Die rtk merkt nicht sofort ob dieBrücke aufgetrennt wurde!
Erst nach ausschalten der Betriebsspannung der Rtk... Somit nicht nutzbar fur meine Idee Der Plan war über den Fahrtenschreiberausgang den Ausgang erst schaltbar machen. Sprich: Brücke auftrennen und Relais-Schließerkontakt dazwischen. Dieses Relais hätte ich uber den Fahrtenschreiberausgang angesteuert! |
|
|